지상개폐기 수분측정, SO2, SF6가스 점검

2018.12.17
지중설비 진단 용역(PD측정, 수분측정, SO 가스분석)
PD측정(측정장비 XDP, NDB Technology, Canada)
icon01.jpg
측정 필요성
  • 지중케이블, 직선, 종단접속제 등 전력설비의 불안정한 부분은 빠른 속도로 열화가 진행된다. 절연체내의 미세공극이나 불손물, ㄷ 수트리 부분은 전기적인 스트레스가 집중되어 극성을 띠게 되고 결국 부분방전(PD)이 이루어지며, 결국에는 고장발생으로진행된다. 이러한 전력케이블 등의 절연내력저하로 인한 고장발생 이전에 부분방전 측정시행, 전력공급신뢰도를 제고하기 위함임
icon01.jpg
측정방법
  • XDP(PD 측정장비)의 Sensor를 피측정 대상 설비에 접촉 PD 발생여부를 판단한다.
    S/S 구내 종단 접속재의 경우 Cable Head로부터 인출방향으로 1가닥당 수 Point 정도를 측정하게 되며 지중케이블 경과지중 굴곡이 있거나 하중을 많이 받아 전력케이블이 STRESS를 받는 곳도 측정해야 하며, M/H 내의 케이블도 직선접속재나 케이블 지중에 의해 STRESS를 받는 부분을 진단하며 1가닥당 3Points 정도를 진단하게 된다.
icon01.jpg
XDP 특징
  • XDP는 부분방전의 전자장 신호를 검출하여 그 강도를 분석하여 DP단위 수치로 환산하여 디스플레이 시켜 줌으로 사용자가 손쉽게 판단할 수 있게 한다. 소리신호를 검출하는 경우에는 주변 노이즈의 영향이 커서 PD 신호 구분이 어려우나 XDP는 저자장신호를 검출하여 노이즈의 영향이 적다. XDP부분방전 측정기는 휴대가 용이한 포터블 장비이며 센서는 유연하여 구부릴 수 있어 대상 물체에 따라 변형하여 사용할 수 있어 정확한 측정이 가능하다.
icon01.jpg
측정결과 판단기준
  • 8-1.jpg