안녕하세요 한우테크입니다.

오늘은 한전 OO지사에서
고장점 탐지를 실제로 진행하였는데,

고장점 탐지 시에 진행하는
파형 체크 과정을 진행하는 이유와
고장점 위치를 찾아내는 과정에
대해서 안내드리겠습니다.


68dc21f5027784435a555cdf95f45f6d_1645427660_1434.PNG
68dc21f5027784435a555cdf95f45f6d_1645427699_5352.PNG

먼저, 고장점 탐지 장비인 UNISAT을 설치한 뒤
파형 변화 체크를 진행하고 있습니다.

파형 변화 체크하는 이유
→ 전력 케이블의 저저항 고장점,
선로의 길이, 접속점, 단선, 단락 등의
거리를 파악하기 위해서 진행

--------------------------------------------------------

이후에는 고장점 핀포인트 탐지기를
이용하여 음향탐지 및 자장신호
검출을 진행하고,

a3be22e82b346ef755fb9fa6b4ca75e5_1645508322_7124.jpg

자장신호와 소리 신호 시간차를 통해
아래와 같이 수신기에 표시되는 위치와
방향에 따라 고장점 위치를 파악하고 있습니다.

a3be22e82b346ef755fb9fa6b4ca75e5_1645508133_3314.png
고장점 위치 파악 이후에는
고장점 위치를 바로 알아볼 수 있도록
표시를 진행하고 있습니다.

a3be22e82b346ef755fb9fa6b4ca75e5_1645507697_0588.PNG

OO지사에서 진행한 고장점 탐지 결과,
입상점에서 약 627m 부근에서
고장선로가 확인되었으며,
( ↓ 고장선로 사진 ↓)

a3be22e82b346ef755fb9fa6b4ca75e5_1645507161_3742.jpg

이후 최종적으로 고장선로에 대해서
감독(담당자)에게 보고를 통해서
추후조치를 취할 수 있도록
진행하였습니다.