지중관로 송배전 도통시험
Underground Conduit Through Testing
특징
진행과정
  • 지중 케이블 인입 전에 도통시험 장비 관로의 내경과 곡률, 그리고 카메라를 통한 장애 개소를 파악하여 지중 케이블 시공 품질을 향상시키고 케이블 사고를 방지함
  • 최적의 관로 인입 방향과 불량 개소의 장애물을 제거하여 안전하게 케이블을 인입
  • 케이블에 연결된 도통 장비는 양측에서 밀고 당겨짐
  • 측정된 자료는 연결된 컴퓨터에 저장
  • 시험가능 최대 긍장 : 500M
케이블 절연보강(Cable CURE)
Cable Cure
개요
  • 케이블에 실리콘 액을 주입, 케이블 절연을 보강하여 케이블 수명 약 20년 연장
  • 교체비용의 약 40% 절감효과 (AL CABLE 교체기준)
  • 1996년도부터 약 25년간 국내시공 (실적 : 약 2,500km)
대상
  • CNCV 케이블 가능, 수밀형 케이블 시공불가
  • CNCV 케이블(~1998년까지 제작) / 이후 수밀형 케이블(W) 사용
제품특징
  • 절연보강 원리
    - 주입된 실리콘액의 화학반응으로 케이블내 수분 및 공극 (Void) 제거
    - 수트리 발생요인 사전 제거함으로써 절연불량에 의한 절연파괴 예방
    - Silicone의 고분자화로 케이블 절연내력 보강 (23.6kV/mm)
  • CURE 효과
    - Cable의 절연강도 350% 향상
    - 매일 0.5%씩 2년 동안 지속적으로 향상
    - 수분침투에 의한 수트리 예방으로 케이블 수명 20년 정도 연장
Cable CURE 적용 전후비교
맨홀, 핸드홀 점검 및 유지보수
Manhole, handhole inspection & maintenance
(2020년도 한전 배전운영처 맨홀점검장치를 활용한 맨홀점검 확대 시행)
개요
  • 맨홀, 핸드홀 상태 등급적용, 불량 설비 검출 및 유지보수 시행
점검사항
  • 구조물 : 벽체 균열 및 누수상태, 침수여부 및 바닥면 청소상태
  • 관로 : 관로구 방수장치 또는 뚜껑 설치 여부
  • 케이블 상태 : 외상여부, 곡률 등 설치상태, 케이블 고정장치 (지지대, 크리트, 행거)
  • 접속개소 : 변형 및 방재처리 여부, 열화상 진단
  • 부속장치 : 사다리, 발판볼트, 후크 설치 상태
  • 접지설비 : 접속개소 접지선 설치 상태, 접지선 부식접지저항측정
  • 선로표시찰 : D/L 상 등 각종 표시찰 설치상태
  • 등급표기 : 구조물 상태에 대한 등급판정, 표기
추가 작업 사항
  • 맨홀 내부 청소 : One-stop장비사용 맨홀 내부 청소
  • 관로구 방수장치 미설치 구간에 방수 장치 설치(후속조치)
  • 케이블 접속재 PD 측정(선택사항)
  • 맨홀 내부 부식 방지 코팅
  • 콘크리트 노출개소 재생공사
  • 맨홀 뚜껑 소음 개선
  • 관로구 방수 막음장치 시공
어안랜즈(180도 계통확인)
디지털카메라(설비확인)
접속재 열화상 진단
누수관로 방수장치
저압설비 일제점검 I
Testing low voltage electric asset
지중 변압기 점검
지상변압기 일반점검
  • 외함 및 본체 육안점검
  • 접지저항 측정
  • 기타 설비상태 확인
  • 절연유 상태점검
  • 방압변
누설전류 측정
  • 활용장비 : 4CT조합 휴대용 누전측정전류계 또는 CT형 정밀전류계
  • 시행방법 ▶ 년1회 이상 지상변압기 검사 시 편조선 누설전류 측정
  • 측정결과관리 ▶ 측정치가 200mA 이상인 개소는 활선누전점 탐사시행 및 보강조치
저압입상 장치 점검
일반점검
  • 고객 가공에 설치되어 있는 저압입상장치 취부 상태, 케이블 접속상태, 과열여부(열화상 진단) 및 볼트조임 상태 점검
저압입상 장치 설치 사례
저압입상 장치 설치 사례
진동시 볼트풀림에 의한 결상 발생
과열여부(열화상 진단)
저압설비 일제점검 II
Testing low voltage electric asset
저압접속함 점검
점검방안
  • 점검사항 : 접속함 침수, 케이블 오물부착, 접속함 파손, 절연고무판 설치 여부, 누설전류 측정 및 절연상태 접합여부 등
저압설비 보수
접속함청소
‘ㄱ’형 받침대설치
절연고무판용 깔판
절연고무판 시공
맨홀주변 아스팔트 손상방지 및 보강 / 맨홀보호링
Manhole surrounding asphalt improvement & repair
맨홀주변 아스팔트 손상 보강
  • 맨홀 및 지상기기 주변 아스팔트 함몰 지역 보강
  • 친환경 열가소성 고체 화합물로 200℃ 이상으로 가열
  • 기존 아스팔드 보강재보다 시공시간 절약 가능
현장 안전 확인
이물질 청소
시공 포인트 가열 (습기 제거)
보강소재
보강 소재 도포
보강 소재 가열
Anti-skid 도포
시공 완료
맨홀 보호링
  • 파손, 함몰, 균열이 일어나가 쉬운 맨홀 주변 보호를 위해 시공
  • 친환경 열 가소성 고체 화합물
  • 열을 가하면 지면과 흡착
맨홀 내부 콘크리트 재생 및 소음방지장치 시공
Concrete restoration & sound proof installation Inside the manhole
맨홀 재생(부식 방지 코팅)
  • 맨홀 내부 콘크리트 손상부 재생
  • 원형, 사각형 맨홀 시공
  • 부식방지 및 맨홀 구조물의 내구력 향상
맨홀 소음 방지 Seal
  • EPDM 소재 고무 Seal을 시공함으로서 이격으로 발생하는 소음 예방
  • 맨홀 구조물과 덮개(뚜껑)사이 설치
  • 맨홀 크기에 맞게 재단 가능
  • 사각, 원형등 모든 맨홀에 사용가능
  • 설치후 시간이 지남에 따라 밀봉력 상승
  • 실리콘 그리스 사용으로 윤활 및 방수 기능 향상
  • 외부에서 유입되는 물(우수) 방수
관로구 방수 막음장치 시공
Duct sealing inspection system
관로구 방수 막음장치
특징

※ 필요시 제품에 대한 홍보영상 제공
사용예시
  • 관로안에서 장치가 부풀음으로써 새어나오는 물을 막음
  • 30년 동안 사용 가능
  • 모든 관로 사이즈에 사용 가능
  • CO2 가스 또는 공기 주입
  • 흐르는 물에서도 사용 가능
  • 맨홀, 전력구, 기초대, 접속함, 입상주 관로 등
Smart RFID 지중선로 표지기
Smart RFID underground cable indicator
IoT 스마트 지중표지기
개요
  • 지중표지기에 RFID Tag를 삽입 선로정보 저장
  • 맨홀명, 회선명, 시공년월 등 선로정보 확인
  • RFID 판독기를 활용하여 실시간 정보확인
대상
  • 메탈용 특수 RFID Tag로 정확한 RFID신호 데이터 처리
  • 단말장치에 지중표지기의 정보 입력 후 실시간 정보 확인
  • 1m ~ 1.5m 거리에서 리더기를 활용하여 Tag를 인식
활용범위
  • 배전원 공사설계를 위한 현장조사 및 시공 감독시 활용
  • 굴착순시원이 도면없이 판독기와 단말장치로 선로경과지 파악가능
  • 향후 전주, 지상기기 등에 확장가능
  • 점검을 위한 대상설비의 신속, 정확한 위치 확인가능
  • 지도 및 사진 입력 가능